Crea un proceso para un mantenimiento de catenaria de tren
Warning: Riesgo de atropello por circulación ferroviaria
Danger: Peligro de electrocución y arco eléctrico
Warning: Riesgo de caída durante el acceso en altura
Danger: Peligro eléctrico durante la reposición del servicio
7 steps
Planificar la intervención y delimitar el tramo
Identifica la vía, el tramo y los límites de trabajo con el responsable de la intervención. Define el alcance de la inspección y las correcciones autorizadas. Coordina con los responsables de circulación y de energía la ventana de trabajo, las protecciones requeridas y los canales de comunicación.
Realiza la charla previa con personal habilitado: asigna funciones y acuerda los accesos, el rescate si se trabaja en altura y los criterios de parada. Confirma los medios de acceso, los instrumentos y los EPI exigidos por el plan de trabajo.
Confirmar la protección frente a la circulación
Antes de entrar en la zona de riesgo, recibe del responsable de circulación la autorización de acceso y la confirmación de que están establecidas las protecciones ferroviarias previstas. Verifica los límites protegidos y las restricciones aplicables a vías contiguas. No entres si falta una confirmación o si los límites no coinciden con el permiso.
Confirmar la consignación eléctrica
Trata la catenaria como energizada hasta que el personal eléctrico habilitado confirme la consignación y autorice el trabajo en el tramo. Ese personal debe aplicar el procedimiento del operador: aislar las alimentaciones previstas, impedir la realimentación, verificar la ausencia de tensión y establecer las puestas a tierra y en cortocircuito que correspondan.
Confirma los límites de la zona consignada y la presencia de elementos próximos que sigan energizados. Si no puedes mantener las distancias de seguridad prescritas, no inicies el trabajo.
Inspeccionar la catenaria y registrar los hallazgos
Tras recibir ambas autorizaciones, inspecciona desde un medio de acceso aprobado. Si hay trabajo en altura, aplica las protecciones y el plan de rescate previstos. Revisa el hilo de contacto, el sustentador, las péndolas, las sujeciones, los aisladores y los soportes, según la configuración del tramo.
Busca desgaste, daños, corrosión, elementos flojos, deformaciones y marcas de arco. Mide el desgaste y, cuando corresponda, la altura y el descentramiento del hilo de contacto con el método del operador. Registra la ubicación y el resultado de cada hallazgo. Si hay un defecto crítico o cambian las condiciones de protección, detén la actividad, mantén la zona protegida y avisa al responsable.
Corregir los defectos autorizados
Con las protecciones ferroviarias y eléctricas vigentes, corrige únicamente los defectos incluidos en la orden de trabajo. Realiza los ajustes o sustituciones con el método y los materiales aprobados para el tramo. Aplica los valores de apriete y ajuste prescritos. Si una reparación requiere ampliar el alcance o no tiene un método aprobado, detén esa tarea y escálala al responsable.
Verificar los trabajos antes de devolver el tramo
Revisa las fijaciones y los elementos intervenidos. Repite las mediciones aplicables y compara los resultados con los límites vigentes. Registra las correcciones, los resultados y los defectos pendientes. No solicites la devolución del tramo si queda un defecto que impide la puesta en servicio o no se ha completado una verificación obligatoria.
Entregar el tramo y cerrar la intervención
Retira las herramientas, los materiales y los medios de acceso. Confirma que todo el personal está fuera de la zona de riesgo. Entrega el tramo a los responsables de energía y de circulación por el canal establecido. Solo el personal habilitado puede retirar las puestas a tierra y las demás medidas de consignación, reenergizar y liberar la vía, en la secuencia autorizada por el operador.
Registra la confirmación de la devolución, las restricciones que sigan vigentes y las acciones de seguimiento.